Witam,
Posiadam system czujnikow 1-wire podlaczony na strychu do starego komputera na xp-ku, pomiarow dokonuje przez zlutowany uklad portu com z zasilaniem pasozytniczym, powyzej temp. 53C czujniki pokazuja 85C czytalem o zmianie transmisji tylko jak... Logtemp ktory mi najbardziej pasuje ma tylko co ile maja byc wykonane pomiary, probowalem lampomitari,maxitemp zawsze to samo powyzej 53C myslalem, ze problem z zasilaniem, lecz nawet jeden czujnik podlaczony do magistrali również tak pokazuje... Niechcialbym przechodzic na linuxa...
Wydaje mi się, że w tym przypadku problemem nie są czujniki tylko komputer. Ponieważ z tego co zrozumiałem jest on również narażony na dosyć wysoką temperaturę. Sprawdź proszę co się będzie działo jak spróbujesz odczytać czujniki z komputera który jest w chłodniejszym miejscu. Drugą potencjalną przyczyną może być dość prymitywny konwerter (z tego co zrozumiałem jest to wersja pasywna?). To bym też ewentualnie zmienił i wtedy sprawdził jakie są odczyty.
Używasz magistrali 2 czy 3 przewodowej? Ile masz na niej czujników.
A więc komputer jest na strychu gdzie jest ok 15C, pasywnym konwerterem po kablu 4 przewodowym dla pewnosci na koncach 2 pary sa zlaczone, probowalem na kilku czujnikach nawet dydykowanych do pieca kilka zapasowych dal producent (galmet) z tym, ze te z galmetu sa 2 przewodowe na koncu w miedzi, one również pokazuja do 50 kilku stopni... A jak podlacze pod piec pokazuja ok. Probowalem również na 2 portach com, ustawialem rozne predkosci portu i... Nic :/ wszystko dziala ok nawet zewnetrzny na minusie, ale pieca na wyjsciu za nic niczym zmierzyc się nie da... Mysle, ze gdzies w ustawieniach jest nie tak..
Postaram się w takim razie w weekend porobić próby. Dam znać. Nie próbowałem mierzyć tak wysokich temperatur.
Dziekuje Smile piec max 90C wiecej nie osiaga, z powodu systemu zabezpieczen Smile
Program LogTemp ma ograniczenie: Measuring -50°C - +70°C. Przynajmniej tak podają w instrukcji.
W danych katalogowych DS18B20 jest również wyraźnie napisane aby nie używać trybu parasite-power dla temperatur powyżej 100°C. Więc przy podłączeniu 2 przewodami mogą wystąpić problemy z pomiarem wysokich temperatur.
Inna sprawa, że udało mi się odtworzyć problem z pomiarem również na programie iButton-TMEX Viewer. Więc nie jest to problem ani Twojego konwertera ani komputera.
W najbliższych dniach spróbuje powtórzyć próbę na linux.
Sprawdziłem na owfs na linux. Doszedłem do ponad 110°C bez najmniejszych problemów.
Do testów używałem tego samego sprzętu (konwerter, czujnik, lutownica z termostatem) co na windows.
Spróbuj ściągnąć i zainstalować owfs_2.8p14.exe.
Niestety nie wiem czy to się uda (nie testowałem owfs na windows).
Dziekuje dokladniej posprawdzam w weekend Smile zainteresowalo mnie jeszcze to... http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...ts_id/2269
Ps. Jeśli się nie uda postawie linuxa i sprawdze Smile