Zliczanie impulsów z licznika prądu.
|
21.03.2016, 18:00
Post: #40
|
|||
|
|||
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
W liczniku jest mały magnes pod jedną z cyfr w najmniejszym liczydle, czasem go nawet widać.
Powinien być jeden impuls na jeden obrót najmniejszego liczydła (czyli np. u mnie to co 0,01m3 - licznik ma liczydła do 0,001). Mogą się dostawać jakieś zakłócenia na przewód, nie zmniejszał bym już chyba bardziej opornika, możesz spróbować wyeliminować zakłócenia kondensatorem. Dać równolegle do impulsatora (ale przy samym liczniku 1w) kondensator od 1nF do max 100nF. Ewentualnie przejść na ekranowany kabel (między licznikiem a gazomierzem). Licznik bez podpiętych przewodów do niego (poza magistralą 1w) nie powinien nic zliczać. Do modułu licznika z HB nie podpina się zasilania z magistrali (idą tylko 2 przewody - masa i data). Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire. Domowa Stacja Pogody zrób to sam |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości