Zliczanie impulsów z licznika prądu.
04.06.2012, 19:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.06.2012 11:55 przez Tomkii.)
Post: #1
Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Mam pytanie. Jak dokładnie należy podłączyć DS2423 do wyjścia impulsów z licznika elektrycznego? Zakładam, że nie bezpośrednio? Więc jak? Na stronie nie znalazłem dokładnego opisu Sad
Mój licznik to ELS LCD-3F. Instrukcja pod linkiem:http://www.els-polska.pl/img/Licznik/ins...LCD-3F.pdf
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05.06.2012, 11:54 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.06.2012 11:56 przez Tomkii.)
Post: #2
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Wyjście z licznika jest optoizolowane więc można podłączyć bezpośrednio.
Impulsy według noty aplikacyjnej http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2423.pdf zlicza na niskim poziomie (czyli po zwarciu z masą). Należy więc wejście licznika podciągnąć do zasilania jakimś dużym opornikiem (minimum 100 kOhm) i podpiąć do "+" licznika a "-" spiąć z masą.
Akurat nie chodzi strona Hobby-Board bo tak to można zawsze zerknąć jak oni to rozwiązali w swoich modułach.

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05.06.2012, 13:41
Post: #3
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Dzięki za odpowiedź ale nie wiem czy ją rozumiem Sad Możesz naszkicować jakiś schemat?
Mam ds2423 jako sam scalak (nie na płytce HobbyBoard).
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05.06.2012, 13:52
Post: #4
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Tutaj http://www.tomkii.net/tech/hobby-boards/...ematic.pdf masz schemat z Hobby-Boards. Jeśli wykonasz według ich schematu to +5V podpinasz do "+" w liczniku a "-" do wejścia licznika.
Wieczorem coś spróbuje namalować ale nie mam za bardzo w czym.

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05.06.2012, 20:09
Post: #5
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Czy rodzaj interface 1-wire może mieć znaczenie? Ja obecnie bawię się najprostszą implementacją na RS232 więc tam jest różnica potencjału masy 1-wire względem masy kompa. Ale skoro licznik jest odizolowany to chyba bez znaczenia...
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
05.06.2012, 21:54
Post: #6
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Licznik jest izolowany całkowicie. Izolacja powinna wytrzymać ponad 1000V różnicy napięć. Więc nie ma znaczenia.
Daj znać czy potrzebujesz malowania tego schematu bo jak nie muszę to nie będę się produkował.

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
06.06.2012, 10:59
Post: #7
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Naszkicowałem takie coś...
[Obrazek: 729e7f01d5be06b3med.jpg]
Chyba jednak źle wykombinowałem podłączenie DSa pod tylko 2 przewody? Pin nr 3 chyba trzeba zewrzeć do masy a nie do zasilania?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
06.06.2012, 12:22
Post: #8
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Ech. Zupełnie nie tak. Namaluje coś i wkleję tutaj.

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
07.06.2012, 07:26
Post: #9
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
(06.06.2012 12:22)Tomkii napisał(a):  Ech. Zupełnie nie tak. Namaluje coś i wkleję tutaj.
Sorry, że cię naciskam ale akurat jest długi weekend i miałbym czas na testy... Podrzucisz ten schemat? To co ja naszkicowałem wydawało mi się zgodne z twoimi wskazówkami. Wejście zliczające zwarte przez rezystor do masy, na licznik podane zasilanie z magistrali w wyjście licznika podłączone do wejścia zliczającego DSa...
Pamiętaj, że ja mam 1-wier tylko na 2 przewodach (bez osobnego zasilania).
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
07.06.2012, 11:13
Post: #10
RE: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
[Obrazek: Schemat_podlaczenia_licznika_do_countera.png]
Tak miałem na myśli to zrobić.
Układ musi mieć chyba podłączone Vbat (Vdd) ponieważ połowa tego napięcia stanowi próg wykrywania przełączenia na wejściach.
Wyciągasz więc sobie to napięcie z magistrali 1-wire za pomocą diody BAT i kondensatora.

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 