Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sterowanie ogrzewaniem na podstawie odczytów temperatury
19.12.2012, 20:48
Post: #11
RE: Sterowanie ogrzewaniem na podstawie odczytów temperatury
(19.12.2012 20:24)pablo79 napisał(a):  Na podstawie odczytów temperatur steruje ogrzewaniem mieszkania, zakupiłem siłowniki danfosa na 24v i napisałem aplikacjo-stronkę www na androida - i mam super termostaty Smile
Naprawdę nieźle Smile
Ja niestety nie przewidziałem kabli do grzejników, więc pozostaje mi chwilowo sterowanie piętrami. Żeby wyłączało dane piętro jak tam nie jest już potrzebne ciepło. To powinno sporo dać. Niestety takie rozwiązanie wymaga przestawiania temperatur i na serwerze i na termostatach na grzejnikach. Z czasem trzeba to będzie zmienić. Ale lepsze to niż brak sterowania Smile

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
10.05.2016, 00:07
Post: #12
RE: Sterowanie ogrzewaniem na podstawie odczytów temperatury
Panowie mam podobny problem z DS2408.
Ma Rapsberry z podłączonym modułem I2C /1wire na DS2482. Do tego mam kilknaście DS18B20 oraz liczniki. Wszystko dobrze działa, ale po podpięciu DS2408 dzieją się dziwne rzeczy. JEżeli 2408 podepnę pod 1wire bez zewn zasilania to niby go widzi i mogę zmieniać wartości, ale przy spięciu jego z kartą przekaźnikową zasilaną zewn zasilaczem zaczyna sypać błędami. W Owfs znika co jakiś czas 2408 Sad lub na niektórych portach pokazuje Error - no such file or directory. Możliwe, że to prze zasilanie z szyny danych (3.3v) Większy problem jest jak zasile go z zewn źródłą 5V, wtedy wywala mi całe 1wire i nie widzę żadnych urządzeń. Zauważyłem, że możę to przez kiepskie ładowarki USB /5V, ponieważ po podpięciu do zasialania VCC, na 1wire pojawia się ok 2V napięcia. W końcu znalazłem jedną ładowarkę która dawałą tylko 0.3V, ale bez zmian wywala urządzenia Sad
Finalnie podpiełem pod power bank, który dawał idealnie 5V i n 1wire nie pojawiało się napięcie, ale niestety bez zmian.
Jak odepnę zewn zasilanie to owfs widzi go, jak podłącze wywala mi wszytskie urządzenia.
Co to może być?

Pomiędzy linie 1wire a Vcc na module I2C /1wire mam rezystor podciągajacy 4.7k.
Aha po podpięciu DS2408 pod interfejs USB/1wire OnewireViewer widzi go bezproblemowo, z napięcie zewn jak i bez.
DS2408 mam podpięty przez taki moduł:
http://www.meraprojekt.com.pl/mp-1w-2408.html

Nawet już dwie sztuki tych płytek przetestowałem i rezultat ten sam.

Nie mieliście takich problemów przy zasilaniu zewn ?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
11.05.2016, 15:55
Post: #13
RE: Sterowanie ogrzewaniem na podstawie odczytów temperatury
No niestety magistrala 1w jest daleka od ideału. Być może pomogło by cięcie jej na kawałki za pomocą przełączników 1w (są takie do rozbudowy magistrali - odpina wtedy część magistrali). Osobiście poradziłem sobie z problemami tak, że mam po prostu w chwili obecnej trzy konwertery USB-1w a dojdzie chyba jeszcze czwarty. Dwa są podpięte pod jeden router asus, trzeci siedzi nawet na osobnym asusie. Ponieważ rozwiązało to problem i działa generalnie bezobsługowo to przestałem drążyć temat.
Jeden asus siedzi na strychu i obsługuje czujniki meteo i pomiary paneli, cześć czujników (temperatura, wilgotność) jest obsługiwana przez drugiego asus-a w piwnicy - ale ten od meteo czyta te czujniki przez sieć. W ten sposób na nim obrabiany jest komplet danych meteo.
Piwniczny asus obsługuje czujniki w pokojach (1 magistrala) i czujniki zewnętrzne (druga magistrala) a spróbuje dołożyć trzecią bo zaczeła bruździć sonda złożona z kilku czujników temperatury zakopanych w gruncie i musiałem ją odłączyć.
Tak więc polecam w momencie gdy zaczynają się schody z magistralą to po prostu zostawić tą cześć czujników z którymi nie ma problemu i do nowych dołożyć nową magistralę.

Automatyka domowa w oparciu o urządzenia 1-wire.
Domowa Stacja Pogody zrób to sam Shy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
12.05.2016, 22:25
Post: #14
RE: Sterowanie ogrzewaniem na podstawie odczytów temperatury
(11.05.2016 15:55)Tomkii napisał(a):  No niestety magistrala 1w jest daleka od ideału. Być może pomogło by cięcie jej na kawałki za pomocą przełączników 1w (są takie do rozbudowy magistrali - odpina wtedy część magistrali). Osobiście poradziłem sobie z problemami tak, że mam po prostu w chwili obecnej trzy konwertery USB-1w a dojdzie chyba jeszcze czwarty. Dwa są podpięte pod jeden router asus, trzeci siedzi nawet na osobnym asusie. Ponieważ rozwiązało to problem i działa generalnie bezobsługowo to przestałem drążyć temat.
Jeden asus siedzi na strychu i obsługuje czujniki meteo i pomiary paneli, cześć czujników (temperatura, wilgotność) jest obsługiwana przez drugiego asus-a w piwnicy - ale ten od meteo czyta te czujniki przez sieć. W ten sposób na nim obrabiany jest komplet danych meteo.
Piwniczny asus obsługuje czujniki w pokojach (1 magistrala) i czujniki zewnętrzne (druga magistrala) a spróbuje dołożyć trzecią bo zaczeła bruździć sonda złożona z kilku czujników temperatury zakopanych w gruncie i musiałem ją odłączyć.
Tak więc polecam w momencie gdy zaczynają się schody z magistralą to po prostu zostawić tą cześć czujników z którymi nie ma problemu i do nowych dołożyć nową magistralę.

U mnie to raczej nie problem z magistralą DS2482 potrafi pociągnąć dużo więcej. Problem jest z DS2408, wczoraj udało mi się odpalić dwa na raz, jeden zasilany z szyny, drugi 3.3V. Stało się to po upgrajdzie owfs. Byłem już pewny, że to koniec problemów, bo zaczeło płynni działać ... do 6 rano.
Dziś znów zaczeło sypać błędami, odłączałem gałęzi czujników (4 po 3-4 na każdej) ale nic to nie dało. Dzisiaj jeszcze odłączyłem testowy DS2408 i zostawiłem "produkcyjny", zasiliłem go zewn napięciem i dalej błędy.
Nie wiem już czy to problem softu, typu owfs czy to problem hardwarowy.
Same czujniki z licznikiem działały dobrze przez kilka miesięcy.

BTW. Jaki masz czujnik wilgotności ?
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 