forum Tomkii

Pełna wersja: Zliczanie impulsów z licznika prądu.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4 5
Mam pytanie. Jak dokładnie należy podłączyć DS2423 do wyjścia impulsów z licznika elektrycznego? Zakładam, że nie bezpośrednio? Więc jak? Na stronie nie znalazłem dokładnego opisu Sad
Mój licznik to ELS LCD-3F. Instrukcja pod linkiem:http://www.els-polska.pl/img/Licznik/ins...LCD-3F.pdf
Wyjście z licznika jest optoizolowane więc można podłączyć bezpośrednio.
Impulsy według noty aplikacyjnej http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2423.pdf zlicza na niskim poziomie (czyli po zwarciu z masą). Należy więc wejście licznika podciągnąć do zasilania jakimś dużym opornikiem (minimum 100 kOhm) i podpiąć do "+" licznika a "-" spiąć z masą.
Akurat nie chodzi strona Hobby-Board bo tak to można zawsze zerknąć jak oni to rozwiązali w swoich modułach.
Dzięki za odpowiedź ale nie wiem czy ją rozumiem Sad Możesz naszkicować jakiś schemat?
Mam ds2423 jako sam scalak (nie na płytce HobbyBoard).
Tutaj http://www.tomkii.net/tech/hobby-boards/...ematic.pdf masz schemat z Hobby-Boards. Jeśli wykonasz według ich schematu to +5V podpinasz do "+" w liczniku a "-" do wejścia licznika.
Wieczorem coś spróbuje namalować ale nie mam za bardzo w czym.
Czy rodzaj interface 1-wire może mieć znaczenie? Ja obecnie bawię się najprostszą implementacją na RS232 więc tam jest różnica potencjału masy 1-wire względem masy kompa. Ale skoro licznik jest odizolowany to chyba bez znaczenia...
Licznik jest izolowany całkowicie. Izolacja powinna wytrzymać ponad 1000V różnicy napięć. Więc nie ma znaczenia.
Daj znać czy potrzebujesz malowania tego schematu bo jak nie muszę to nie będę się produkował.
Naszkicowałem takie coś...
[Obrazek: 729e7f01d5be06b3med.jpg]
Chyba jednak źle wykombinowałem podłączenie DSa pod tylko 2 przewody? Pin nr 3 chyba trzeba zewrzeć do masy a nie do zasilania?
Ech. Zupełnie nie tak. Namaluje coś i wkleję tutaj.
(06.06.2012 12:22)Tomkii napisał(a): [ -> ]Ech. Zupełnie nie tak. Namaluje coś i wkleję tutaj.
Sorry, że cię naciskam ale akurat jest długi weekend i miałbym czas na testy... Podrzucisz ten schemat? To co ja naszkicowałem wydawało mi się zgodne z twoimi wskazówkami. Wejście zliczające zwarte przez rezystor do masy, na licznik podane zasilanie z magistrali w wyjście licznika podłączone do wejścia zliczającego DSa...
Pamiętaj, że ja mam 1-wier tylko na 2 przewodach (bez osobnego zasilania).
[Obrazek: Schemat_podlaczenia_licznika_do_countera.png]
Tak miałem na myśli to zrobić.
Układ musi mieć chyba podłączone Vbat (Vdd) ponieważ połowa tego napięcia stanowi próg wykrywania przełączenia na wejściach.
Wyciągasz więc sobie to napięcie z magistrali 1-wire za pomocą diody BAT i kondensatora.